Implementato due sensori cinesi per l'allagamento, uno a destra del mobile e uno sul fianco sx di sump e tanica osmosi...collaudo ok
Appena rileva un velo di acqua si accende il LED e ferma la risalita...poi lo skimmer si ferma di conseguenza perché sale il livello in sump.
Se invece si suvotasse la sump perché rotta, qui mi do una toccatina, si arrestano anche i riscaldatori...


Inviato dal mio SM-G985F utilizzando Tapatalk
Vasca 140x65x60-Sump 75x50x45-Skimmer Atb Medium Size -Pompe Vortech 2xMp40QD+2xJebao SW20-Illuminazione 3xOrphekOr3 120/60w+3xA8 II PROBLUE 240w-P.Risalita Hydor seltz 12000-Reattore calcio BM-Reattore Zeolite-Letto Fluido Resine-Reattore Alghe Pacific Sun-Carbone sempre-Teko TK500 R290-Roller 500 AndresMade-Gestione Tutto Automatico PLC/Hmi Andres Made Siemens